04-08-2013, 04:15 PM
Fajna sprawą jest kalibracja wejść INP5 i INP3 lecz realizuje sie to przez dodanie lub odjęcie liczby. Lepiej by było moim zdaniem gdyby był to mnożnik.czy jest taka mozliwość?
<t></t>
kalibracja INP5 (prąd) INP3 (napięcia)
|
04-08-2013, 04:15 PM
Fajna sprawą jest kalibracja wejść INP5 i INP3 lecz realizuje sie to przez dodanie lub odjęcie liczby. Lepiej by było moim zdaniem gdyby był to mnożnik.czy jest taka mozliwość?
<t></t>
04-09-2013, 09:29 AM
przy obecnej rozdzielczosci (0,1) kalibracji dało by to słaby efekt np, wartośc prądu 1.5A*1,1=1,65A lub 1,5A*0,9=1,35A, natomiast zwiekszenie rozdzielczosci obecnie nie jest możliwe
pozdrawiam
tomek
04-09-2013, 03:13 PM
a czy możliwe było by dołożenie małej zakładki obok kalibracji "x 10" wtedy przecinek przesónoł by sie o jedno miejsce i np. zamiast 2.1 A było by 21 A. Bardzo by to ułatwiło mi wykorzystane wiekszych możliwości LK.?
<t></t>
04-15-2013, 10:01 AM
adamgoo napisał(a):jak długo trzeba czekać na odpowiedz ??a to zależy, niekiedy nawet kilkanaście dni :-). Jakiej wersji softu używasz?
pozdrawiam
tomek
04-16-2013, 10:19 AM
HEJ, LK mam chyba z 80 sztuk
![]() ![]()
<t></t>
04-16-2013, 11:15 AM
chcesz żeby ten mnożnik zmieniał tylko wartość wyświetlaną, czy tez miał wpływ np. dla inp5 (prąd) to co będzie wyświetlane w poborze mocy?
pozdrawiam
tomek
04-16-2013, 11:35 AM
Ja dołożyłem do waszego rezystora (0,1ohma) bocznik z drutu miedzianego tak żeby zwiększyć zakres pomiarowy x10, bo potrzebuje mierzyć prąd chwilowy max ok 16A, wszystko działa ok